工程建設中,防水工程的質量是整體質量的基石,不能忽視防水這一關,隨著建筑的日漸復雜,防水工程若出現了質量問題,那么造成的損失、對工期造成的影響都十分巨大。我們整理了防水工程薄弱點的細部節點做法,趕快對照檢查吧。
陰陽角
(1)陽角內剪裁500mm寬卷材做附加層,立面與平面各粘結100mm,將平面交接處卷材向上翻至立面不低于250mm(具體數值可根據實際要求確定);外附加層應剪裁一塊200mm正方形卷材粘貼在陽角主防水層上。
(2)陰角部位前期工序與陽角部位相同,外附加層處將卷材用剪刀裁成200mm正方形,將被剪開部位折合重疊,涂刷聚合物粘結料在陰角部位粘結壓實。
(3)完成后鋪設卷材,中間固定一端,使用聚合物粘結料粘結固定,使用刮板刮勻;確保卷材與基層粘結率應大于90%,長邊搭接寬度不小于100mm、短邊搭接寬度不小于150mm;并在防水施工接茬部位多做1m左右,確保搭接質量。
穿墻螺栓
(1)清理螺栓孔內雜物與灰塵,在周邊澆水濕潤,鑿除孔邊松散混凝土,并鑿成毛面,沖洗完后待沒有明水時再封堵,封堵前須保持濕潤;
(2)分層堵塞填實1:2干硬性水泥砂漿,可適當添加膨脹劑,塞入后用圓鋼搗實,外表面抹平壓光;
(3)在外墻外側涂刷聚氨酯防水涂料,砌磚部分與先交部分在接茬處兩側各15cm涂兩遍;
(4)使用砂漿封堵孔洞,確保飽滿密實無裂縫或空鼓,與先澆搗的混凝土連接牢固;并對砂漿及時進行養護。
穿墻套管
(1)選取預埋套管的管徑應大于穿墻管道管徑兩個徑號,并使用環形鋼筋環繞套筒外徑形成止水環;
(2)安放固定預埋套筒時可向外傾斜1%~1.5%,以助于排水,并嚴禁向室內傾斜;
(3)穿管時要應使穿管與套筒同心,穿管按內側同心、外側稍偏進行找平固定,使用聚氨酯防水油膏封堵兩管之間的間隙,或多遍涂刷堵漏材料;
(4)在制作完成的套管內外進行防腐處理;
(5)墻面抹灰時注意避免將抹灰層覆蓋在瀝青麻絲上,避免與管道接觸;
(6)同時整澆穿墻管道及結構混凝土,確保結構整體性。
施工縫
(1)清理施工縫表面存留的雜物和塵土,消除隔離層隱患,用水沖洗干凈后再鋪 30~50mm厚的1:1水泥砂漿者刷涂界面劑,及時澆筑混凝土;
(2)使用遇水膨脹止水條時須由于需先留溝槽,可能因鋼筋構造的影響難以填實,注意保護止水條,防止因后澆混凝土未澆前遇水膨脹;
(3)清洗沖水后應立即澆搗混凝土,不能留有膨脹的時間;
(4)墻體厚度不小于30cm者可使用一字形中埋止水帶,注意相互搭接,避免出現觸漏點。
衛生間
(1)衛生間防水處理前進行地面找平,向地漏方向找坡,門口附近坡度小,地漏附近坡度大,均勻涂防水涂料,確保地面平整,以免后期開裂;
(2)管線根部加強防水,根部使用密封膏封嚴,使用水泥抹平護腳,涂刷防水涂料,并貼玻璃絲布加強1~2層;
(3)墻面進行處理平光無浮灰,在與墻地面交接處抹小原角或坡角,涂刷防水涂料貼玻璃絲布加強層1~2層;
(4)防水涂刷時先涂刷立面,再涂刷平面,下一遍與上一遍垂直,最后一遍涂膜半固化時拋拽粗砂粒,加強與水泥砂漿結合效果;
5)防水地面地面防水層應涂刷出門口外300mm寬,地面防水高出地面1.8m,最好做滿墻面防水。